Автоматизировать откатные ворота из евроштакетника

Kostya621

Гость
Регистрация
7 Дек 2018
Сообщения
9
Реакции
1
Адрес
Красноярский край, г. Железногорск
Вы что там курите? К кому были обращены эти посты, и в чем их смысловая нагрузка?

П.С. Пришлось перечитать все тему чтобы понять к чему Ваши посты. Если Вы хотите ответить на чей-то пост в теме (особенно давно размещенный), то нажмите кнопку "ответить" в посте оппонента или выделите часть текста из его поста и нажмите "цитата". Тогда будет понятно на чей пост Ваша реакция.
Понятно. Но по поводу Слайдинга слишком много выделять. Подумал проще так написать
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Это вы уважаемый вводите людей в заблуждение. При качественно выполненном устройстве заземления автоматика не вылетает (если только привод не единственный металлический предмет в воротной системе). Поверьте как инженеру-электрику с 30-летним стажем. А так, в грозу и телевизоры сгорают, если усилитель не заземлен.
Пример ответа.
Последствия удара молнии в забор, рядом с RB-600. Крышка от привода была в 3м от него, р.приемник SMXI в 2м в другой стороне, фото блока управления прилагаю. Это предприятие с главным энергетиком в штате, и все работы по заземлению сделаны согласно установленным нормам.
П.С. Этим постом я только хотел сказать что и при правильно выполненом заземлении мы не застрахованы от проблем, но делать конечно его необходимо.
 

Вложения

  • IMAG1288.jpg
    IMAG1288.jpg
    3.3 MB · Просмотры: 20
Последнее редактирование:

Kostya621

Гость
Регистрация
7 Дек 2018
Сообщения
9
Реакции
1
Адрес
Красноярский край, г. Железногорск
Пример ответа.
Последствия удара молнии в забор, рядом с RB-600. Крышка от привода была в 3м от него, р.приемник SMXI в 2м в другой стороне, фото блока управления прилагаю. Это предприятие с главным энергетиком в штате, и все работы по заземлению сделаны согласно установленным нормам.
Я собственно, отвечал на посты, в которых молния ударяла в 40-50-60 метрах, а не в забор рядом с приводом. Это почти прямое попадание. А забор, кстати, был заземлен?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Это почти прямое попадание. А забор, кстати, был заземлен?

И что даст заземление забора ? В данном случае ? Электроника чаще всего стоит в ведре из пластика. И прямое попадание не надо, достаточно поверхностного. Кстати кто еще не в курсе молнии не только прилетают в небо, но и улетают туда с земли. Ученные засняли камерами сверхскоростными. Причем чем больше в округе вышек тем больше обратных молний.
 

Kostya621

Гость
Регистрация
7 Дек 2018
Сообщения
9
Реакции
1
Адрес
Красноярский край, г. Железногорск
И что даст заземление забора ? В данном случае ? Электроника чаще всего стоит в ведре из пластика. И прямое попадание не надо, достаточно поверхностного..
Ну заземление дает в любом случае то, что и должно давать. Защиту. Умные люди придумали. Если бы электроника не имела электрической связи с воротами, и следовательно с забором, то может и не надо, да и то под сомнением.
 

Kostya621

Гость
Регистрация
7 Дек 2018
Сообщения
9
Реакции
1
Адрес
Красноярский край, г. Железногорск
Кстати кто еще не в курсе молнии не только прилетают в небо, но и улетают туда с земли. Ученные засняли камерами сверхскоростными. Причем чем больше в округе вышек тем больше обратных молний.
Хотелось бы посмотреть. А то ....
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Хотелось бы посмотреть. А то ....
Только сегодня об этом смотрел: связано с локальным перезарядом после удара. Потом обратный выброс. Еще статику накапливают высотные здания и тоже разряжаются молнией в атмосферу..... видео было.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Ребят, добрый день.
Есть какие-то предложения, что делать? https://www.vorotaforum.ru/threads/9284/page-10#post-193425
У Вас новые ворота, начать надо с обращения к тем кто продал и смонтировал Вам ворота, у Вас на руках есть договор и гарантия. Зачем Вам самому что-то мудрить, вскрывать, подключать, потом скажут (и правильно скажут) что Вы не так что-то подключили и это стало следствием неисправности.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Спасибо.

Позвонил дилеру Алютех. Сказали что была такая партия приводов, у которых дальность приема низкая. И я оказался в их числе :unsure: Все как и сказал MobyDick

Пообещали на следующей неделе установить какой-то приемник AR2, который должен все исправить, и дальность приема в разы увеличится.
Антенна останется прежняя, на мое предложение установить другую более мощную антенну - сказали нет смысла.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
...может ли все это создавать помехи? Фото выкладывал.
В дополнение Wi-Fi, такой беспроводной звонок на калитке (315Mhz), но мне кажется это уже из области невероятного.
Вообще дешёвые беспроводные звонки очень часто фонят и гасят радиосигнал. Первым делом их надо отключить и проверить дальность сигнала.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Вообще дешёвые беспроводные звонки очень часто фонят и гасят радиосигнал. Первым делом их надо отключить и проверить дальность сигнала.
Уже проверял, дело не в них.
Да и у звонка этого частота 315Мгц, а брелок и приемник работают на частоте 433Мгц, не должны друг другу мешать.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Да и у звонка этого частота 315Мгц,
Вообще у этих звонков такой диапазон плюс минус,так что хз. Понятие мощщщщщная антенна, очень сложное она должна быть ни длинее не короче, направленаая и т.д.
 

GReddy

Специалист
Регистрация
11 Май 2012
Сообщения
169
Реакции
243
Адрес
Минск
При установке приемника AR2 внешняя антенна вообще теряет смысл, т.к. будет задействована собственная антенна приемника.
И да, на самом деле это должно помочь. Целый год Алютех пытается решить проблему с дальностью приема пультов в приводах RTO, но видимо что-то где-то идет не так. Сейчас все отгружаемые приводы, по крайней мере у нас в Минске, комплектуются приемником AR2 без доплаты.
 

Malki

Активный
Регистрация
29 Апр 2018
Сообщения
73
Реакции
3
Адрес
Абинск
Добрый день. Позвонили с представительства Алютех (оставлял заявку), как вариант предложили саму плату в приводе поменять.
Спрашиваю, что лучше, внешний приемник AR2 или плата, говорят лучше плату.
 

GReddy

Специалист
Регистрация
11 Май 2012
Сообщения
169
Реакции
243
Адрес
Минск
В прошлом году поставили заказчику RTO-1000, из самых первых партий, когда еще не знали этих проблем. С самого начала был плохой прием сигнала, метров с 10-15. Поставили лампу с антенной - чуда не произошло. Возили плату на перепрошивку в сервис Алютех, вроде дальность выросла.
Прошел год, заказчик опять звонит и жалуется на слабый прием. В результате - пятый выезд к заказчику на объект, хорошо хоть в черте города. Будем устанавливать-таки внешний приемник.
Это к вопросу о том:
Спрашиваю, что лучше, внешний приемник AR2 или плата, говорят лучше плату.
 

GReddy

Специалист
Регистрация
11 Май 2012
Сообщения
169
Реакции
243
Адрес
Минск
Внешний приемник - решает проблему с дальностью.
Новая плата - возможно, решает.
 