Не закрываются распашные ворота Дорхан 5000

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Просто перекину его контакты в соответствии с направлением открытия/закрытия ворот.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Если не нужно автозакрывание, все эти перестановки ни к чему не приведут, только если значально неправильно были скоммутированы.У привода нет понимания, что открыто, а что закрыто, он или вперед крутиться или назад.Единственно, когда может понадобитьсяперестановка концевиков это при автозакрытии....
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Если не нужно автозакрывание, все эти перестановки ни к чему не приведут, только если значально неправильно были скоммутированы.У привода нет понимания, что открыто, а что закрыто, он или вперед крутиться или назад.Единственно, когда может понадобитьсяперестановка концевиков это при автозакрытии....
Тогда проблема не понятна. Почему при программировании открываются, и закрываются, а в рабочем режиме открываются, но не закрываются.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Поставьте их в середину с помощью разблокировки и посмотрите, в принципе работают в обе стороны или нет...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Здравствуйте!

Средь недели времени заниматься воротами нет. Утром уделил пару минут, откинул контакт фотоэлемента, посадил перемычку PH_CL/GND, не помогло.
В выходные буду тестировать работу моторов, напрямую подключая 220 В.
Перемычки надо две, а не только cl, чтобы исключить эту область в принципе.....
 

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Нет такого.
 

Вложения

  • Снимок.JPG
    Снимок.JPG
    164.5 KB · Просмотры: 47

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А привода то какие? Что то у меня смутные подозрения, что все время разговор не о том шел...
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,888
Реакции
5,916
Адрес
Минск
Вообще надо отталкиваться от того что привода работали нормально две недели. Потом произошло закусывание створок и погнуло крепления привода. Вы переделали крепления (значит работали со сваркой), потом переобучили блок управления и ворота перестали закрывается. Необходимо проанализировать что делали с приводами, с проводами и т.д. Судя по Вашим фото вся индикация горит правильно, значит с перемычками все в порядке. Возможно "сварка" оказала негативное влияние на блок управления. Или как вариант включили режим работы номер 3 (с этим блоком не работал, только предположение)

П.С. Для читающих эту тему, у ТС вариант платы SW-mini V1.1
 

Вложения

  • Screenshot_20190130-204938.png
    Screenshot_20190130-204938.png
    386.1 KB · Просмотры: 36
Последнее редактирование:

SashaKamaz

Новичок
Регистрация
28 Янв 2019
Сообщения
20
Реакции
4
Адрес
Казань
Вообще надо отталкиваться от того что привода работали нормально две недели. Потом произошло закусывание створок и погнуло крепления привода. Вы переделали крепления (значит работали со сваркой), потом переобучили блок управления и ворота перестали закрывается. Необходимо проанализировать что делали с приводами, с проводами и т.д. Судя по Вашим фото вся индикация горит правильно, значит с перемычками все в порядке. Возможно "сварка" оказала негативное влияние на блок управления. Или как вариант включили режим работы номер 3 (с этим блоком не работал, только предположение)

П.С. У ТС вариант платы SW-mini V1.1
Варили отдельно, контакта створок с оборудованием при ремонте не было.
Режим работы не учёл. Спасибо. Проверю)
 

Август

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Фев 2017
Сообщения
1,867
Реакции
1,716
Адрес
Сочи
Это первое, что надо сделать при непонятной работе автоматики...
Поставьте их в середину с помощью разблокировки и посмотрите, в принципе работают в обе стороны или нет...
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Принцип выхода питания на моторы прост:
  • Для Закрытия - Фаза появляется на клемме "ЗАКР"
  • Для Открытия Фаза появляется на клемме "ОТКР"
  • Ноль Всегда на COM (ОБЩИЙ)
* Это если Входное питание подключено правильно (L- фаза , N-Ноль)
* Если ворота открываются внутрь

Отсюда и копать:

Проверить выход напряжения с платы:
  1. Отключить клемы моторов
  2. Подключить вместо них лампочки (просто тестер тут может Вас обмануть)
  3. Понажимать пульт → посмотреть на лампочки (учесть то, что створки имеют задержку)
*Достаточно одной лампочки: Подключить её на одну колодку и менять только провод фазы, подключая его к разным клеммам (ОТКР/ЗАКР)

=> Если лампочки горят как положено, то плата условно исправна.

Поверить исправность моторов:
  1. Выставить проверяемую створку под 45гр
  2. Подать напрямую питание 220В на мотор в одну сторону (Ноль питания с Общим привода, Фаза питания с направлением ОТКРЫТИЯ привода, и Закрытие соответственно)
  3. Проверить также второй привод
  4. Если при подаче питания какой-то привод не движется в определённом направлении, то проверить в приводе исправность концевика соответствующего направления, также проверить провода и контакты на концевик.
  5. Если концевик исправен, то проверить привод нужно от другого, заведомого исправного провода.
 
Последнее редактирование: