Можно еще этимНе... тут только мазелин...
Ниче се как сложно..... а что в итоге то нужно было? Что б от выключателя межгалактический корабль взлетел?
Спасибо за подробное описание. Чуть освобожусь вызову снова спецов своихсначала выставляйте геометрию а уже потом трите, мажьте и прочее! Сделали диагонали и уровни- усиливайте свои подвесы. Вместо этих куриных ножек сделать из цельного перфорированного монтажного уголка 35х35х2мм в каждой из 4х точек крепежа "построить" прямоугольные треугольники- меньшим катетом к потолку, раскрепиться. Монолит должен получиться! И никаких колебаний и толчков от привода не будет- ворота по габаритам смотрю "детские"!
Немного отвлекся на зарабатывание денег. Командировки-с... Обязательно соберу все рекомендации с нашего форума и выкачу, но обоснованно, с указанием нарушений.Странно... а почему не поднимали? Теперь вот оказывается и Ворота криво стоят. Ведь это повод для рекламации, нет? Что вы стесняетесь? Это наводит на определенные мысли......
Стесняюсь спросить но не могу сдержаться - после исправления всех косяков монтажа горизонтальность изделия проверили? Диагонали полотно легко сдвинет если воротам некуда ехать.
Ниче се как сложно..... а что в итоге то нужно было? Что б от выключателя межгалактический корабль взлетел?
Я не про конструкцию писал - про горизонтальность самих панелей которая задается длиной тросов. Сначала измеряем на полу, потом чуть поднимаем вывешивая и снова смотрим. В горизонте?
А какой подьем z или n. Если z то это не имеет значения:)))
Доброго времени суток. Просто слеп
Нет, так не проверял. Только в закрытом состоянии. Спасибо за подсказку. Вечером проверю.
А какой подьем z или n. Если z то это не имеет значения
Пружины где, над воротами или в направляющих вертикальных?
а он там обязан бытьНезатейливо так сняли подвес боковой
У вас вертикальная направляющая вплотную к стене стоит (на сколько видно по фото) и горизонтальная направляющая тоже идет вплотную к стене. Задний подвес, справа который, закреплен за планку, а подвес который сняли, был закреплен к стене. Поскольку расстояние между горизонтальной направляющей и стеной маленькое, подвес отодвигал направляющую и скорее всего в этом месте ролик чуть зажимало, а теперь после того как убрали подвес, все свободно ходит и ничего не зажимает.Продолжаем упражнение. Всем доброго времени суток.
Уезжал в командировку где и приболел, поэтому молчал. Мои "монтажники" в рамках устранения замечаний по диагоналям придумали супер тему по двум воротам 2500х2500. Незатейливо так сняли подвес боковой со стороны стены. Все как я хотел... Ну почти... Тока дыры остались...
Во вложении фото. Просьба специалистам дать оценку такой "модернизации".
Есть ли смысл вызвать представителя Хёрман для дефектовки?
Кстати ролики перестали задевать направляющие, ворота бегают бодренько... Скрипять немного, но в целом бодрее стало. Плохо, что уезжать во вторник опять в командировку.
У вас вертикальная направляющая вплотную к стене стоит (на сколько видно по фото) и горизонтальная направляющая тоже идет вплотную к стене. Задний подвес, справа который, закреплен за планку, а подвес который сняли, был закреплен к стене. Поскольку расстояние между горизонтальной направляющей и стеной маленькое, подвес отодвигал направляющую и скорее всего в этом месте ролик чуть зажимало, а теперь после того как убрали подвес, все свободно ходит и ничего не зажимает.
А вообще, это ваш косяк, пристенки надо делать больше, что бы монтаж был удобнее и диагональ можно выставить нормально. А если для диагонали надо было сместить направляющие правее? Стену штрабить пришлось бы.