Проблемы с EFA-TLG.

Zdob

Гость
Регистрация
6 Фев 2019
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Тюмень
Коллеги день добрый. Возникла проблема с защитным инфракрасным барьером ворот. При полностью свободном створе ворот с периодичностью 1 раз в 3-5 секунд индицирует красным светодиодом на планке фотоприемников нарушение луча. Как следствие не дает закрыть ворота, но раза с 5-7 ворота закрываются. Надпись на дисплее блока управления TLG oobject__S1
Системы в ложных сработках нет, при попытках выровнять линейки относительно друг друга на время проблема исчезает... Будем рады любым версиям, заранее спасибо.
 

Вложения

  • 2019-01-11 12-45-38.JPG
    2019-01-11 12-45-38.JPG
    1.1 MB · Просмотры: 31
Регистрация
7 Янв 2018
Сообщения
16
Реакции
1
Адрес
riga
если ворота с тлг3 то они требуюточень точной установки стоек ворот. т.к сильно уменьшено пасстояние между лучами. это ре правильно но могу посоветовать попробовать отключить нмжние лучи тлг
 

Zdob

Гость
Регистрация
6 Фев 2019
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Тюмень
Временно решили вопрос увеличив растояние между стойками в настройках контроллера, вместо 2,5м установили 3,5м. Ложные срабатывания ушли...
 

Zdob

Гость
Регистрация
6 Фев 2019
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Тюмень
Судя по гнутому анкеру было воздействие на раму, стрельнули лазерным уровнем, вроде все ок...
 
Регистрация
7 Янв 2018
Сообщения
16
Реакции
1
Адрес
riga
как будет удобнее. результат не изменится. а каклйблок управления?
 

Zdob

Гость
Регистрация
6 Фев 2019
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Тюмень
Начинка вся от FEIG ELECTRONIC GmbH, по их мануалам и перенастроили...
 
Регистрация
7 Янв 2018
Сообщения
16
Реакции
1
Адрес
riga
а мануала от ефафлекс для ефакота нет? (ефафлекс добавляет свои параметры в программу). и вопрос- какие параметры вы перенастраивали . чего хотели достичь?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Да и параметров l.000 большенства нет.
Хотя мануал хороший. Жаль не по русски.
Лет так 5 назад был бы рад ему.

А в ошибках памяти что пишет то?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
если ворота с тлг3 то они требуюточень точной установки стоек ворот. т.к сильно уменьшено пасстояние между лучами. это ре правильно но могу посоветовать попробовать отключить нмжние лучи тлг

А вот это действительно не правильно. Это делается только в крайних случаях, если идёт постоянная помеха(рельсы либо направляющие). Приотключеии системы безопасности кто отвечать то будет если что случится?
Хотя как большенство ремонтников это не волнует главное деньги здесь и сейчас.....А там как будет главное мы в стороне.
 
Регистрация
7 Янв 2018
Сообщения
16
Реакции
1
Адрес
riga
в рараметре 910=1 пожно посмотреть актуальную скорость движения ворот . Р 310- скорость отрывания ворот. Р350- скокость закрывания ворот. попробуйте уменьшить скорость закрывания + паралельно поиграться с шириной ворот выставленной для тлг
 