BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Неисправен привод SHEL60

Гнусная автоматика.
Есть рабочая плата в наличии. Посмотрю завтра какого привода или какая там маркировка.
 
Посмотрел, поискал. Тоже контроллер тавой. Рабочая ушла в другое место.
 
Добрый день!

С объекта привезли два привода SHEL60R10 с блоками управления OGA2N (фото во вложении). Привода новые.

На объекте после определения конечных положений (определились без проблем) попытались настроить “Сброс усилия давления” или “Реверс” (функция Т4). Каким образом пытались настроить неизвестно, но в результате привод перестал реагировать на команды. После первого привода теми же действиями довели до такого же состояния и второй.

Таким образом, приехало следующее:

1. Блоки управления запускаются (красный светодиод мигает 1 р/с), сбрасываются настройки на заводские, программируются пульты, но не начинается движение при определении конечных положений (сигнальная лампа мигает следующим образом: два мигания-пауза-одно мигание-пауза-два мигания и этот цикл только один раз; после этого сигнальная лампа тухнет и красный светодиод мигает 1 р/с).
2. На платах неисправны одни и те же детали (на одной они подгорели - фото во вложении, на второй просто неисправны).
Это: транзисторы BC817 и MJD122, сопротивления 470 Ом (0603) и 1 Ом 2Вт (фото во вложении)
3. Заменил детали. Напряжение после моста норма, напряжение +5В присутствует. Но при запуске определения конечных положений с процессора не поступает команда на движение ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ.
То есть, после замены деталей симптомы не поменялись (движения на определение конечных положений нет)

Может у кого-то есть соображения по этому поводу?

Посмотреть вложение 24751Посмотреть вложение 24752Посмотреть вложение 24753Посмотреть вложение 24754
Вечер добрый, нет не у кого схемы тематики данной платы?
 
Назад