Новые пожарные правила требуют открытия ворот в случае ЧП. Какие решения возможны, если нет охранника на воротах.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
дак не ново же, у пожарного оборудования есть всегда выход на КЗ и он постоянно в сработке пока пожарка активна, кинул линию до БУ и все, если надо УК ВК поставилНовые пожарные правила требуют открытия ворот в случае ЧП. Какие решения возможны, если нет охранника на воротах.
Там же и написано , требуется удаленная диспетчеризация с аудио, видео связью. ( IP домофон)Новые пожарные правила требуют открытия ворот в случае ЧП. Какие решения возможны, если нет охранника на воротах.
зачем?Там же и написано , требуется удаленная диспетчеризация с аудио, видео связью. ( IP домофон)
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.зачем?
Т.е. надо "убедить" пожарников, что ты всегда на связи, и - бдеть. Или не бдеть. Балланс аппетитов.должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание...
дежурства персонала непосредственно у места установки ...или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
Одно дело если завязывается с пожарной автоматикой и что то ворота или шлаг в случаи сработки открывает проход, проед.... А совершенно другое когда у тети Моти что то где то в квартире загорится, то что будет открывать тот же шлагбаум....? Выразите свою мысль как то доступнееСистема противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
Это выдержка из постановления.Одно дело если завязывается с пожарной автоматикой и что то ворота или шлаг в случаи сработки открывает проход, проед.... А совершенно другое когда у тети Моти что то где то в квартире загорится, то что будет открывать тот же шлагбаум....? Выразите свою мысль как то доступнее
Для обеспечения этой нормы проще подключить к пожаркеСистема противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
Ты из какого века?) Заманались старые системы в разрыв фотоэлементов "модернизировать".Что-то раньше всегда требовалось оставить ворота закрытыми, чтоб ограничить приток кислорода. Мда... 451 F°
Котлеты отдельно от мух.... я ворота , пожарка не яТы из какого века?) Заманались старые системы в разрыв фотоэлементов модернизировать.