Добрый день. Коротко не получится.
У клиента установлены распашные ворота, открытие во двор (2009 г., Алютех, глухие, створка прим. 2,25х2,00), Nice MB-4005, блок А-60/А, фото BF (одна пара в проеме), GSM модуль (запитан от внешнего б/п). Примерно 2 года назад фото BF заменили на Дорхан и вынесли из проема на кронштейны (потом дополнили козырьками от засветки). В последние пол года ворота часто глючили (не закрывались) и в апреле заменили конденсаторы (10 мкФ поставили в блоке), а в мае установили новые фото Дорхан, но они не корректно работали и меня пригласили разобраться с проблемой. Похожая тема.
При закрыти первой створки (вторая ещё не начала движение) фото адекватно реагирует на препятствие (реле счелкает, индикатор на RX гаснет) и створка реверсирует. Если первая створка закрылась (остановилась) и закрывается вторая створка, так же реакция на препятствие адекватное. Но !!! если закрываются ОБЕ створки, при препятствии реле не счелкает, индикатор на RX не тухнет и ворота продолжают закрываться (даже выдергивал провод питания из TX, не помогло). Когда я увидел бардак с проводкой в блоке (фото 1), как нарастили провода к фотоэлементам (фото 4), предложил клиенту навести там порядок и питал слабую надежду что это решит проблему. Навел порядок в блоке (фото 2), с проводами к фотоэлементам все оказалось просто, я немного помучившись вытащил их из столба. Затем я ещё "игрался" с питанием на датчики, но все это не помогло. Затем изолентой примотал к козырькам Nice EPM, и ворота начали корректно работать (реверс при закрытии включался всегда). Решили установить новые EPM, и вроде все нормально, но я упросил клиента отдать мне фото Дорхан для эксперимента.
Дома с моим блоком А/60 и моими приводами WG4000 фотоэлементы работали корректно во всех стадиях работы приводов. Мне стало очень интересно разобраться в данной проблеме (аж голова разболелась) и я договорился с клиентом что приеду и бесплатно буду ставить эксперименты с его воротами.
Приехал, установил обратно фото Дорхан и начал экспериментировать:
1) запитал блок с другой линии - нет.
2) отключил GSM - нет.
3) заменил блок А60/А - нет.
4) отключил привода от блока - да, фотоэлементы начали адекватно реагировать на препятствие при работе блока без приводов.
Дальше просто отключил конденсаторы 10 мкФ которые недавно поставили в блоке и фотоэлементы Дорхан начали корректно работать, и ворота тоже нормально работают. Оказалось родные конденсаторы внутри приводов имели почти нормальную ёмкость (7 и 8) и зачем их понадобилось менять я не понял, возможно из-за того что триммер "F" был отрегулирован на "половину" и когда я его накрутил на максимум ворота стали сильно "давить" и с "старыми" кондерами.
Мой косяк в том что я почти сразу понял что даже при "севших" кондерах в приводах и замене их на новые (с установкой их в блок, а не в привод), привода не должны были коректно работать, так как кондёр находится до концевика и при открытии привода ворота потом не поехали бы на закрытие, но не придал этому должного внимания.
Проблему я решил, но почему так вели себя фотоэлементы Дорхан в данной ситуации (а фотоэлементы Nice работали нормально) так и не понял. Одно хорошо, я продал новые фотоэлементы Nice, и клиент сказал что теперь будет вызывать на ремонты только меня (несмотря на то что мое оборудование намного дороже), а у него ещё трое ворот с автоматикой.
У клиента установлены распашные ворота, открытие во двор (2009 г., Алютех, глухие, створка прим. 2,25х2,00), Nice MB-4005, блок А-60/А, фото BF (одна пара в проеме), GSM модуль (запитан от внешнего б/п). Примерно 2 года назад фото BF заменили на Дорхан и вынесли из проема на кронштейны (потом дополнили козырьками от засветки). В последние пол года ворота часто глючили (не закрывались) и в апреле заменили конденсаторы (10 мкФ поставили в блоке), а в мае установили новые фото Дорхан, но они не корректно работали и меня пригласили разобраться с проблемой. Похожая тема.
При закрыти первой створки (вторая ещё не начала движение) фото адекватно реагирует на препятствие (реле счелкает, индикатор на RX гаснет) и створка реверсирует. Если первая створка закрылась (остановилась) и закрывается вторая створка, так же реакция на препятствие адекватное. Но !!! если закрываются ОБЕ створки, при препятствии реле не счелкает, индикатор на RX не тухнет и ворота продолжают закрываться (даже выдергивал провод питания из TX, не помогло). Когда я увидел бардак с проводкой в блоке (фото 1), как нарастили провода к фотоэлементам (фото 4), предложил клиенту навести там порядок и питал слабую надежду что это решит проблему. Навел порядок в блоке (фото 2), с проводами к фотоэлементам все оказалось просто, я немного помучившись вытащил их из столба. Затем я ещё "игрался" с питанием на датчики, но все это не помогло. Затем изолентой примотал к козырькам Nice EPM, и ворота начали корректно работать (реверс при закрытии включался всегда). Решили установить новые EPM, и вроде все нормально, но я упросил клиента отдать мне фото Дорхан для эксперимента.
Дома с моим блоком А/60 и моими приводами WG4000 фотоэлементы работали корректно во всех стадиях работы приводов. Мне стало очень интересно разобраться в данной проблеме (аж голова разболелась) и я договорился с клиентом что приеду и бесплатно буду ставить эксперименты с его воротами.
Приехал, установил обратно фото Дорхан и начал экспериментировать:
1) запитал блок с другой линии - нет.
2) отключил GSM - нет.
3) заменил блок А60/А - нет.
4) отключил привода от блока - да, фотоэлементы начали адекватно реагировать на препятствие при работе блока без приводов.
Дальше просто отключил конденсаторы 10 мкФ которые недавно поставили в блоке и фотоэлементы Дорхан начали корректно работать, и ворота тоже нормально работают. Оказалось родные конденсаторы внутри приводов имели почти нормальную ёмкость (7 и 8) и зачем их понадобилось менять я не понял, возможно из-за того что триммер "F" был отрегулирован на "половину" и когда я его накрутил на максимум ворота стали сильно "давить" и с "старыми" кондерами.
Мой косяк в том что я почти сразу понял что даже при "севших" кондерах в приводах и замене их на новые (с установкой их в блок, а не в привод), привода не должны были коректно работать, так как кондёр находится до концевика и при открытии привода ворота потом не поехали бы на закрытие, но не придал этому должного внимания.
Проблему я решил, но почему так вели себя фотоэлементы Дорхан в данной ситуации (а фотоэлементы Nice работали нормально) так и не понял. Одно хорошо, я продал новые фотоэлементы Nice, и клиент сказал что теперь будет вызывать на ремонты только меня (несмотря на то что мое оборудование намного дороже), а у него ещё трое ворот с автоматикой.
Вложения
Последнее редактирование: