Можно поподробнее:
- по какой схеме подключить (на моторах homegate нет концевиков)?
Плата универальная, на ней есть как поддержка концевиков так и управления моторами без них.
Если концевиков нет то ширина открытия регулируется подстроечным резистором OP.TIME.
Я на такую плату подключал фроги как раз без концевиков и регулировка очень даже точная.
- насколько критична для настройки разная мощность моторов, у homegate - 40Вт (80Вт на старшей модели) против 180Вт у ferni или frog?
Она была бы критичной будь потребление у homegate выше 180Вт, транс блока управления потребовал бы замены на более мощный, а пониженная мощность потребителя не может вызывать каких либо проблем т.к. там есть соответствующие настройки чувствительности токовой системы причем их несколько
У меня об этом блоке управления крайне положительные отзывы т.к. он делает всё что обещано и так чтобы это было удобно.