ДимЧик2903

Новичок
Регистрация
16 Апр 2014
Сообщения
23
Реакции
0
Адрес
Москва
Здравствуйте, в гараже стоит DA.C15 в связке с VN.M20 или VN.MT20. Всё было хорошо. Да вот только недавно электрики меняли автоматы во всём доме. После этого DA.C15 перестал работать. При включении в сеть вырубает предохранитель. Ставишь новый, по номиналу, как в инструкции, опять вырубает. Даже если поставить больше чем надо. Почему это происходит? Заранее спасибо!
 
Копать напряжение на входе привода))
 
Что-то это напоминает пост про 2 фазы на движок... Мож умельцы тож на электричестве экономят...
 
Я что-то не понял, вырубает автомат или сгорает предохранитель?
 
Здравствуйте, в гараже стоит DA.C15 в связке с VN.M20 или VN.MT20. Всё было хорошо. Да вот только недавно электрики меняли автоматы во всём доме. Почему это происходит? Заранее спасибо!
Гммм... да просто гони электриков (особенно симпатичныХ). А то твои вопросы могут затянуться...
 
Re: Проблема с DA.C15P

Гммм... да просто гони электриков (особенно симпатичныХ). А то твои вопросы могут затянуться...
Электриков-то прогнали! Да вот неисправность осталась(
Померил напряжение на входе- положенные 220V Прямо чудеса какие-то!
Кстати, горит предохранитель на 0,5 А. За что он отвечает? Вот Вам инструкция, вдруг поможет
 
И да, фаза и ноль НЕ перепутаны, и при отсутствии предохранителя F5 горит светодиод D6
 
Возможно, что это предохранитель акцессуаров, например фотоэлементы, внешний приемник и тд. Отключить все доп. элементы и поставить перемычки согласно схеме если потребуется
 
Возможно, что это предохранитель акцессуаров, например фотоэлементы, внешний приемник и тд. Отключить все доп. элементы и поставить перемычки согласно схеме если потребуется

В том то всё и дело, что кроме мотора, радиоприёмника и кнопки ничего не подключено!
 
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.
 
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.

скорее варистор на входе
 
Блока вживую нет. А на рисунке инструкции варистор не увидел.
 
Блока вживую нет. А на рисунке инструкции варистор не увидел.

судя по инструкции блок универсальный 230/380.... значит варистора на входе не будет.
Топикстартер, а к какому напряжению был подключен?
 
судя по инструкции блок универсальный 230/380.... значит варистора на входе не будет.
Топикстартер, а к какому напряжению был подключен?

220 Вольт, сам мерил тестером, приходит ровно 220 Вольт, перемычка стоит на 220 Вольт, N с фазой не перепутаны.
 
220 Вольт, сам мерил тестером, приходит ровно 220 Вольт, перемычка стоит на 220 Вольт, N с фазой не перепутаны.

смотри что питается через 0,5 А. Там есть еще 2А вот он скорее всего на аксессуары, а 0,5 наверное питание контроллера.
 
Многократно сталкивался с тем, что "электрики", при проведении каких-нибудь манипуляций по замене оборудования ( переключение подстанций, замена силовых трансформаторов и т.д.) пускают в сеть две фазы.
Возможно, ваш случай. Проверить первичку трансформатора на КЗ.

За год несколько случаев таких, поддерживаю...
 
Сходил, проверил. Картинки кликабельны! Осторожно, большие фото!

Контакт 1- 380 Вольт. Контакт 2- 220 Вольт. Контакт 3- Нейтраль. Контакты 2 и 3 ЗАМКНУТЫ!

Светодиод F1-3 горит при наличии напряжения. Отсутствует предохранитель, который каждый раз сгорает.

Повторяю, что картинки кликабельны!
 
Вытащите двухамперный пред., вставьте на 0.5 на место. Будет перегорать?
Вопрос, штучка на картинке стоит до или после предохранителя 2А...
111.png
 
Назад
Сверху Снизу