Дмитрий71
Квалифицированный специалист
я за SL-300 топлю!То же конкурент?
я за SL-300 топлю!То же конкурент?
Это верняк, зачем переплачивать. Все равно делать :)я за SL-300 топлю!
А потолочник пристроить не пробовал?))))я за SL-300 топлю!
Блин, точно! 24 вольта, остановка по присутствию, интенсив, ЦЕНА!А потолочник пристроить не пробовал?))))
- это что за бред ?? похоже, новогодние каникулы сказались..Ну тогда вообще не т смысла тянуть заземление. блок управления и так будет на швелере, который объединен с несущими столбами, которые будут закопаны на метр. небольшую статику сольют, а удар молнии провод в 1,5 кв.мм не вывезет
А нельзя было сначала почистить от снега , а потом включать автоматику , а не насиловать привод, теперь снимайте привод и в ближайшую мастерскую .Народ, хелп!
Стоит плата SL/v1.1/Th
В выходные замело снегом, забуксовали ворота. Отключили, сегодня очистили. После включения ворота идут только на закрытие. Причём, если заслонить фотики, ворота останавливаются, но!!! Как только убираешь руку, ворота возобновляют закрытие.
Сняли плату, проверили на другом приводе, заведомо исправном. Другой привод стоит наоборот, т.е. переключаем Дип3. Ворота благополучно работают в другом направлении, с таким же косяком. На обоих приводах на закрывание.
Возле дипов пахнет горелым, на плате под Дип1 оголилась медь на дорожке. Ниже резистора, который идёт на Дип1 (выключен). Почистил между дорожками, там на просвет хорошо видно, всё чисто. Не помогло. Резистор цел.
Что может быть?
Вроде там реле переключает направления. а симистор подключает нагрузку...Что может быть?
Я ж написал: на приводе, установленном зеркально, ворота работают так же. То есть реле включается и в другую сторону тоже.Вроде там реле переключает направления. а симистор подключает нагрузку...
Смотрите срабатывает ли реле, и цепь управления реле...
Мигают. Катали разблокированные, диоды на плате мигают.Проверьте отмигивают ли оба концевика .
Это кстати ничего кроме отработки по замыканию герконов не показывает. Доходит ли до МК, не факт.отмигивают ли оба концевика .
Так вся фишка в том, что постоянно идёт сигнал на закрытие. Датчики замлонил - остановка. Руку убрал - дальше пошли на закрытие.Да канал один на плате сгорел.
Срабатывает в обе стороны. При переключении Дип3 направление меняется. Опять же, если симистор закрыт, реле по барабану.Реле залипло...
А led START и PED не горят?Так вся фишка в том, что постоянно идёт сигнал на закрытие.
В тупике. Не глянул (не помню). Проверю - отпишусь. А что даст эта инфа? (Это для саморазвития)А led START и PED не горят?
Это для исключения влияния. (они загораются в момент замыкания соответствующих входов)В тупике. Не глянул (не помню). Проверю - отпишусь. А что даст эта инфа? (Это для саморазвития)
Интересна логика работы этих входов. По правилам замыкание соответствующих проводов кратковременное. А если постоянное их замыкание ?Это для исключения влияния. (они загораются в момент замыкания соответствующих входов)